"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Не удаётся подключиться по сети к OPC-серверу HcDa
Новенький
Добрый день! Есть несколько счётчиков ВИС.Т. Установлена MasterSCADA. Установлен OPC-сервер HcDa. Локально к нему подключиться и считать данные получается. Удалённо не удаётся, ошибка RPC. На машине установлены ещё три других OPC-сервера, которые нормально работают и локально и удалённо. Есть ли возможность настройки OPC-сервера HcDa для удалённого подключения?
Re: Не удаётся подключиться по сети к OPC-серверу HcDa
Администратор
Здравствуйте. Если речь идёт об ошибке недоступности сервера RPC, то как правило ошибка связана либо с брандмауэром Windows (файлы opcenum.exe /если ошибка при попытке получения списка серверов/ и/или исполняемый файл самого сервера /если ошибка при попытке подключения/ добавить в исключения барндмауэра), либо с неразрешёнными DCOM-подключениями на 135 порт (соответственно разрешить).
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: Не удаётся подключиться по сети к OPC-серверу HcDa
Новенький
Цитата:
CH пишет: Здравствуйте. Если речь идёт об ошибке недоступности сервера RPC, то как правило ошибка связана либо с брандмауэром Windows (файлы opcenum.exe /если ошибка при попытке получения списка серверов/ и/или исполняемый файл самого сервера /если ошибка при попытке подключения/ добавить в исключения барндмауэра), либо с неразрешёнными DCOM-подключениями на 135 порт (соответственно разрешить).
Здравствуйте. Это не связано с брандмауэром/недоступностью порта/opcenum.. Порт прописан, отключение брандмауэра ситуацию не меняет. На том же ПК работают три других OPC-сервера без нареканий по DCOM. Не удаётся подключиться исключительно к HcDA..
Re: Не удаётся подключиться по сети к OPC-серверу HcDa
Администратор
Да, к сожалению я тоже не могу сейчас заставить работать сервер удалённо на двух Windows 7 машинах. Есть впечатление плохой совместимости старых 32-bit приложений с 64-bit DCOM. Пока решения предложить не могу.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.