"Способность достоверно выявлять утечки в разностной схеме измерения менее 30 литров в час на уровне 30 кубометров в час, что значительно лучше чем у ранее используемых расходомеров, высокая эксплуатационная надежность расходомеров ВИС.Т существенно повысили общий уровень работы системы защиты от прогара фурм и более того, позволили сократить затраты ОАО «Северсталь» на приобретение ремонтного ЗИПа расходомеров."
Re: Архивист опрос через TCP/IP (внешний преобразователь)
Администратор
Для внешних Eth-RS232 адаптеров надо выставить отдельную настройку.
В диалоге "Свойства" опрашиваемого прибора (конкретней теплосистемы, надо для каждой теплосистемы так сделать) на закладке "Разное" есть поле "Дополнительные настройки драйвера" Надо изменить самый первый байт спец.настроек на значение 01. Т.е. выглядеть это будет следующим образом: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Подробно это описано в readme.txt файле от драйвера т/с ВИС.Т-HC
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист