"ЗАО НПО «Тепловизор» в течении 7 лет обслуживает узлы учета тепловой энергии на территории Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК». Наш филиал работает с приборами марки ВИС.Т производства ЗАО НПО «Тепловизор» с 2001 года. В настоящий момент на нашем предприятии функционируют около 45 теплосчетчиков и расходомеров. Приборы установлены в системах защиты котлов и на других ответственных участках."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Re: Архивист опрос через TCP/IP (внешний преобразователь)
Администратор
Для внешних Eth-RS232 адаптеров надо выставить отдельную настройку.
В диалоге "Свойства" опрашиваемого прибора (конкретней теплосистемы, надо для каждой теплосистемы так сделать) на закладке "Разное" есть поле "Дополнительные настройки драйвера" Надо изменить самый первый байт спец.настроек на значение 01. Т.е. выглядеть это будет следующим образом: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Подробно это описано в readme.txt файле от драйвера т/с ВИС.Т-HC
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист