НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."

Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.Та в
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.Та в    

SergeyV Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.Та в

Активист


Собственно, вопрос в названии.
» 19.7.19 12:04 Профайл

xBocT Re: Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.

Администратор


Посмотрите в разделе Программное обеспечение -> Разное утилиту TcpCfg

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 19.7.19 16:55 Профайл Посетить веб-сайт

SergeyV Re: Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.

Активист


Цитата:

xBocT пишет:
Посмотрите в разделе Программное обеспечение -> Разное утилиту TcpCfg


Извините, я неясно выразился. Как настроить встроенный в ВИС.Т преобразователь интерфейса в режим реального com-порта


[ Редактировано SergeyV в 22.7.19 09:20 ]
» 22.7.19 08:19 Профайл

xBocT Re: Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.

Администратор


Встроенный Ethernet преобразователь работает в режиме TCP-сервер. Существует два варианта функционирования
1) MODBUS-шлюз (по-умолчанию). Реализована поддержка Modbus-TCP протокола.
2) TCP-Echo. Простой режим передачи данных через интерфейс, "что получил - то и передал".

Варианта работы в режиме "реального com-порта" не существует, для этого на приборе есть аппаратный RS-232 порт.

Возможно существуют какие-то программные решения, позволяющие реализовать на стороне компьютера виртуальный COM-порт взаимодействующий с Ethernet-преобразователем, но нами они не поддерживаются и не рассматривались.

Для реализации виртуальных COM-портов на стороне компьютера лучше всего подходят сторонние преобразователи интерфейсов, поддерживающие такую технологию на программно-апаратном уровне, скажем MOXA Nport серии 5100 или 5200.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 22.7.19 10:16 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.