"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Есть модем mt9x подключенный к КМ-5 через АП-5. Скорость в модеме 9600. Архивист на ноут по 232 на этой скорости нормально читает. Через модем: Устройство не отвечает. В аналогичной ситуации mt9m работает нормально.
Я уже ранее описывал свои танцы с предыдущим mt9x и ВИС.Том, которые в итоге завершились установкой его на ТЭМ-106 и там он уже почти год как служит исправно. Но вот очередной экземпляр и те же симптомы, только уже с подключением к КМ. Может в 9х есть определенная настройка отличающаяся от 9а, 90, 9m, 9g, 9h...
Нет, нету никакой такой особенной настройки. При желании, если не используется второй UART модема и всякие там контакты, можно зашить программу MT-90, но едва ли в ней дело. Что-то в аппаратной части, я думаю. Работает ли этот МТ9х с другими приборами? К АП-5 модем полноценным кабелем подключен? Если да, не попробовать ли 3-х проводной, а то АП-5 куда-то на неположенный контакт RS-232 напряжение выводит...
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Махнул 9х на 90 от AnCom. Тот подхватил этот КМ влёт. На другой КМ попробовал этот 9х - так же сразу заработал... А Тепловизор может снабдить свой mt9x "не полным" 9/15 кабелем???
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.