"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Добрый день. Имею выведенный из эксплуатации SA-94/2M. Подключаю его к Архивисту, снимаю все архивные данные. При этом записываю перехват обмена данными. Возникло несколько вопросов:
Вопрос первый. В суточных архивах Архивист показывает t1 = -96.94 и V2 = -0.50664. В это же время данные перехвата следующие t1 = 0x0 0х0 V2 = 0x90 0x7b 0x93 0xc1, преобразовал по их алгоритму и получил 1.89265622E-34 Откуда в часовом архиве получается минусовая температура и почему значение V2 столь серьезно отличается от того что записано в архиве?
Вопрос второй. Структура архивных записей для модификации M301-03 содержит данные по объемному расходу только для V1 и V2. Почему Архивист показывает данные по V2 и V3?
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44