"В период с августа 2003 года... Предприятием №2 был заключён договор на проведение госповерки и обслуживание приборов учёта с ЗАО «НПО «Тепловизор». Весь объём работ был выполнен в сжатые сроки с учётом требований «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя»."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
После присвоения модему ip адреса (присылается смс на указанный телефон) вбиваю этот ip в Архивист - выдает ошибку "Нет ответа прибора"
Путем последовательной замены интерфейса, самого тепловычислителя, соед. кабеля, модема и наконец сим-карты на другого оператора выяснил, что проблема была в сим-карте мегафона. Точнее в самом операторе Мегафон - не позволяет реализовать пакетную передачу данных через Архивист. Да-да, именно так.
Я пришел к этому выводу по следующей причине - если настроить родную программу ВКТ7easy2 в режим TCP сервера - все работает.
Может кто нибудь из администрации прокомментирует? Может, каки-либо настройки в МТ9 могли бы устранить данную проблему?
Что такое "режим TCP сервера" в ВКТ7easy2? Разьве это не чисто клиентское (осуществляющее вызов) приложение? Поясните, как реализован серверный режим. ВКТ7easy2 в этом случае успешно работает через MT9 или используется ещё какое-то железо? Ошибка "Нет ответа прибора" указывает, что связь с модемом MT9 по IP-адресу успешно установлена, а проблема возникла в точке между модемом и прибором. Проверить правильность подключения модема и соответствие настроек портов модема и прибора (скорость/формат данных).
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44