"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
День добрый. После нескольких дней общения с данным чудом удалось лишь считать данные напрямую на ноут. Через модем (семён 35) работать категорически не хочет. На том же адресе тэм-106, удалось добиться снятия на ноут и чуть позже на него же через модем. Всё как описано в читалке, снятие через модем ОЧЕНЬ медленное, поначалу всегда выдавал ошибку при чтении второго таймера. Поколдовав с настройками удалось считать 8-часовой архив с прибора за 7 подходов (помогло Ваше кеширование). Что ни делал с ВКТ-7, всё в пустую, прибор не овечает через модем.... В Вашей читалке узнал, что драйвер не до конца отлажен, может у Вас есть время и желание помучить эти приборы? Я имею ввиду оба. Родная прога ТЭМ считывает архив примерно за 10 минут. Родной прогой ВКТ достучаться до прибора не смог.... На объекте на ноут напрямую считываются все приборы. ВКТ-7 №00202497, ИА-00202497, СН-111, две системы ГВС, номер 89851180343. ТЭМ пока что мучаю сам. Спасибо.
-- Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
Добрый вечер. Как мне помнится, ВКТ, будучи прибором батарейным, для экономии ресурса перекладывает обязанность по питанию RS-интерфейса на подключаемое устройство - питается от линии DTR-DSR или ещё какой-то (посмотреть в руководстве). Возможно, шнур для подключения модема неполный/неправильный или сам модем не обеспечивает достаточную мощность на линии / не держит нужный сигнал?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Родная прога ТЭМ считывает архив примерно за 10 минут.
О каком именно архиве идет речь? о суточном? Потому как Архивист работает только с часовыми архивами приборов... Да, ТЭМ-106 ооооочень медленный прибор в плане получения с него данных.
Цитата:
Родной прогой ВКТ достучаться до прибора не смог
Ммм.. не смотрели инструкции по подключению модема к прибору на сайте Теплокома?
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44