"ЗАО «Тепловизор-Сервис» в течение ряда лет проводит на объектах Предприятия №5 ТСиС ГУП «Мостеплоэнерго» работы по проектированию, монтажу, капитальному ремонту, наладке, техническому обслуживанию приборов и систем измерения расхода воды и учета тепловой энергии на РТС, КТС, ЦТП. Работы выполняются специалистами ЗАО «Тепловизор-Сервис» комплексно, на современном техническом уровне, в соответствии с нормативной и технической документацией, с высоким качеством и в установленные сроки."
Г.В. Ольшанский, Директор Предприятия №5 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
При попытке записать прошивку mt9 в модем AnCom, последний перестает определять sim-карту (не горит индикатор sim), горят красным индикаторы power, gprs, level, mode. Хотя прошивка записывается. Что можете посоветовать?
Модемы Анком имеют много дополнительной периферии. Начиная со второго слота для сим-карты (кстати, скорее всего симка увидится, если вставить её в другой слот), watchdog-контроллера, второго UART-порта в каких-то модификациях и заканчивая расширенной индикацией (что там сейчас горит не индикаторах вообще не информативно). Всё это богатство, которого в рядовом модеме просто нет, прошивка MT90 не поддерживает, поэтому примите решение, а стоит ли?
Для модемов Анком разработана отдельная прошивка MT9a, которая все что нужно из периферии поддерживает. Но в условия акции "MT9 своими руками" она не входит.
Можно отключить загруженную прошивку MT90 командой AT+WOPEN=0, после чего загрузить в модем родную прошивку от Аналитика согласно их же руководству по обновлению версии ПО.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист