Скорее всего используется база master. Тогда Вам проще будет деинсталлировать и ДС Архивист и MS SQL Server (я так понимаю, если версия Архивиста была древняя - то и SQL сервер тоже, 2000 какой-нибудь?). Может потребоватся удалить еще и каталог от SQL сервера. И поставить все "с нуля". Сперва MS SQL Server (бесплатную версию можно на download.microsoft.com взять), потом ДС Архивист.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Попробуйте повысить тайм-ауты в настройках драйвера прибора. В окошко настроек можно попасть со странички "Свойства прибора" - кнопка "Настройка" (под картинкой т/с), либо через Меню "Справка"->"Драйверы устройств"->Выбрать ВИС.Т-HC и нажать кнопку "Настройка". Для параметров в левой части окна диаглога (там еще есть в рамке Modem - их не надо трогать) выставите BYTE timeout, ms = 2000 и BLOCK timeout, ms = 3000, Retry number = 8 (можно и поменьше подобрать потом экспериментальным путем значения).
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист