"В целом, характеризуя работу ЗАО «НПО «Тепловизор», следует отметить мобильную и качественную работу отдела сервиса, внимательное отношение специалистов к требованиям и пожеланиям заказчика, постоянную готовность к совершенствованию комплексов учета энергоресурсов в соответствии с требованиями, которые формирует потребительский рынок. Наше предприятие ЗАО «Спецмонтажстрой - 5», являющееся Генеральным подрядчиком по обслуживанию тепловых узлов объектов ГлавУпДК при МИД России, считает целесообразным и в дальнейшем привлечение ЗАО «НПО «Тепловизор» к работам по проектированию, установке узлов учета тепла и их эксплуатационному обслуживанию, как на объектах ГлавУпДК при МИД России, так и на других объектах г. Москвы."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Итак, система 2 на этом приборе сконфигурирована под Тупиковую ГВС, формула расчета тепла Q = M1(T1-Tхв). Tхвс в данном случае это T3 - константа, сейчас значение = 10 град.ц. Данные по каналу T2 Архивист игнорирует, да и ко всему в ячейках T2 в архиве самого прибора сидят нули.
В-принципе все это можно увидеть на закладке "Информация драйвера" в диалоге "Информация...".
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Сделайте выгрузку из БД по этому прибору при помощи утилиты AvExport.exe (в папке \Tools из каталога инсталляции ДС Архивист) и вышлите полученный .imp файл мне на почту (xboct@teplovizor.ru).
А вообще - есть возможность организовать удаленный доступ к этому прибору?
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Галочками "Показывать параметры..." можно только замаскировать (скрыть) параметры, которые таки имеются наличии. Высосать их из воздуха, если параметры не предоставляются прибором, программа не может. А вот почему их нет...
Поскольку в КМ-5-6 обратка, насколько мне помнится, есть всегда, вне зависимости от настроек прибора, мы или имеем дело с интересным глюком... "Или одно из двух", к примеру, не является ли прибор на самом деле модификацией КМ-5-6И, для которой при использовании на источнике теплоты (формулы 8/9) не предусмотрена архивация обратки.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
В диалоге информации о приборе нет Т2 (есть Т1 и Т3). При табличном просмотре архива тоже нет. Куда же он подевался если в свойствах прибора стоят галочки напротив этих параметров? Я имею ввиду вкладку стандартный протокол "Показывать параметры архива"...
-- Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.