Тема:  Проблемы с драйвером тс "Практика"    

Rias Проблемы с драйвером тс "Практика"

Новенький


На одном приборе, сконфигурированном так же, как и другие,чтение доходит до 70%, после чего выдает Ошибку чтения архива. Лог:
19.04.2012 14:40:10: TCP-подключение установлено
19.04.2012 14:40:10: Канал связи успешно создан (ТРФ-LAPB)
19.04.2012 14:40:10: Получен ответ прибора.
19.04.2012 14:40:10: Запрос на получение шаблонов логических устройств
19.04.2012 14:40:10: Проверка серийного номера теплосчетчика
19.04.2012 14:40:10: Запрос на получение описания логических устройств
19.04.2012 14:40:10: Обнаружено обновление спецификаций
19.04.2012 14:40:10: Запрос на получение порядка следования текущих значений
19.04.2012 14:40:11: Запрос на получение текущих значений
19.04.2012 14:40:11: Запрос на чтение архива
19.04.2012 14:40:27: Ошибка чтения архива
19.04.2012 14:40:27: Закрытие канала связи с прибором
19.04.2012 14:40:27: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

На другом приборе еще интереснее: две теплосистемы (ХВС и ЦО) считываются номано, а одна выдает доходит до тех 70%, после чего выдает следующее:
19.04.2012 14:54:10: TCP-подключение установлено
19.04.2012 14:54:10: Канал связи успешно создан (ТРФ-LAPB)
19.04.2012 14:54:10: Получен ответ прибора.
19.04.2012 14:54:10: Запрос на получение шаблонов логических устройств
19.04.2012 14:54:10: Проверка серийного номера теплосчетчика
19.04.2012 14:54:10: Запрос на получение описания логических устройств
19.04.2012 14:54:10: Обнаружено обновление спецификаций
19.04.2012 14:54:10: Запрос на получение порядка следования текущих значений
19.04.2012 14:54:11: Запрос на получение текущих значений
19.04.2012 14:54:11: Запрос на чтение архива
19.04.2012 14:54:17: Обнаружено обновление архива
19.04.2012 14:54:17: Запрос на чтение журнала событий
19.04.2012 14:54:19: Ошибка чтения журнала событий
19.04.2012 14:54:19: Закрытие канала связи с прибором
19.04.2012 14:54:19: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

Нет ли у Вас идеи, что с этим можно сделать?
» 19.4.12 14:55 Профайл

xBocT Re: Проблемы с драйвером тс "Практика"

Администратор


Хотелось бы поподробнее узнать конфигурацию оборудования, использущегося для подключения к прибору (тип, настройки, параметры). Также, какая версия ПО самого т/с?

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 19.4.12 16:57 Профайл Посетить веб-сайт

Rias Re: Проблемы с драйвером тс "Практика"

Новенький


Цитата:

xBocT пишет:
Хотелось бы поподробнее узнать конфигурацию оборудования, использущегося для подключения к прибору (тип, настройки, параметры). Также, какая версия ПО самого т/с?


Moxa 5230, настройки - 19200 8N1
Конфигурация Практики 03-007
» 19.4.12 17:18 Профайл

xBocT Re: Проблемы с драйвером тс "Практика"

Администратор


Когда я спрашивал про тип и настройки оборудования, я имел в виду не только модель и марку. В каком режиме настроено оборудование? TCP-сервер или RealCom режим.
Конфигурация т/с и версия ПО - две разные вещи - первая по сути является каким-то "внутренним" кодом производителя соответствующим набору теплосистем, которые считает прибор, а также конфигурации датчиков и расходомеров. Версия ПО - это номер прошивки т/с.

Вообще - неплохо бы для этих проблемных приборов получить отладочный лог (для того чтобы понять из-за чего возникает ошибка, будь то из-за сбоя в оборудованиии или из-за неправильного пакета, полученного с т/с).
Чтобы получить такой лог - надо в реестре в ветке \\HKCU\Software\Negasoft\Archivist\Практика-Т\ создать строковый (REG_SZ) параметр с именем "DebugLog" (без кавычек естественно), в качестве значения параметра указать полный путь до файла, в который будет производится сброс отладочной информации (например c:\test\moek\praktika.log).
Чтобы получить "красивый" лог - желательно в этом случае одновременно опрашивать не более одного контура (а то строки будут вперемешку идти, а это затруднит разбор и анализ файла), а также можно после каждого опроса одного конкретного контура файл перемещать под другим именем куда-нибудь в другой каталог (на месте удаленного Архивист создат новый).

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 20.4.12 11:02 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.