"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."

В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Ошибка получения cпецификаций прибора
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Ошибка получения cпецификаций прибора    

ppad Ошибка получения cпецификаций прибора

Новенький


Добрый день! Установлен ВИС.Т с модулем NT4
Архивист выдаёт следующее сообщение:
8.12.2011 11:41:24: >>> Начало сеанса удалённого доступа
8.12.2011 11:41:24: Карбышева д 2
8.12.2011 11:41:24: Создание канала связи с прибором
8.12.2011 11:41:24: Устройство связи: TCP/IP
8.12.2011 11:41:24: Подключение к 192.168.8.101
8.12.2011 11:41:24: TCP-подключение установлено
8.12.2011 11:41:24: Канал связи успешно создан
8.12.2011 11:41:24: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
8.12.2011 11:41:25: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
8.12.2011 11:41:25: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
8.12.2011 11:41:25: Запрос обновлённых спецификаций прибора
8.12.2011 11:41:47: Ошибка получения cпецификаций прибора
8.12.2011 11:41:47: Закрытие канала связи с прибором
8.12.2011 11:41:47: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

В чем может быть проблема?
» 14.12.11 10:00 Профайл

CH Re: Ошибка получения cпецификаций прибора

Администратор


Мне кажется, стоит попробовать увеличить TCP-таймаут в настройках NT4 (через TcpCfg), скажем до 10000 мс.

Как альтернативный вариант - наоборот, слегка уменьшить таймаут TCP/IP в настройках драйвера в Архивисте (до 3000 мс), но первый вариант предпочтительнее.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 14.12.11 10:52 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.