ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т |
|
| | |
CH |
Re: Приборы ТБН |
Администратор
|
|
А какая теплосистема была установлена до того? В руководстве пользователя Архивиста, в частности, указано, что для односистемных приборов (каковыми считаются все модификации КМ-5), следует использовать настройку "Теплосистема №1" (п. 2.2.3, Создание приборов).
Вообще же теплосистемы остались от попытки поддержать в этом же драйвере многосистемный КМ-5-6И. При более близком знакомстве выяснилось, что заявленная производителем совместимость с обычным КМ-5-6 весьма условна - это совсем другой прибор, из совместимого в нём только формат архивных записей. Так что поддержку И-модификации запретили, а вот отработка телосистем осталась как атавизм. Отмечу себе, что для КМов можно вообще убрать настройку теплосистем.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист |
|
» 14.9.10 10:42 |
|
|