"ЗАО НПО «Тепловизор» в течении 7 лет обслуживает узлы учета тепловой энергии на территории Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК». Наш филиал работает с приборами марки ВИС.Т производства ЗАО НПО «Тепловизор» с 2001 года. В настоящий момент на нашем предприятии функционируют около 45 теплосчетчиков и расходомеров. Приборы установлены в системах защиты котлов и на других ответственных участках."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Образовался вопрос об отчете за неполный месяц. При выборе месячного отчета не выводится ничего, т.к. месяц не закончен. Если отметить вручную дни правой клавишей мыши и выбрать суточный отчет, то архивист выводит выбранные дни в почасовом виде.
Выводятся данные вида: 1ч 2ч 3ч -- 24ч 1ч 2ч 3ч -- 24 1ч 2ч и т.д.
Как можно реализовать вывод не часов, а дней неполного месяца?
Да, собственно, так же. В режиме "месячного протокола". Возможно, у вас возникла проблема с тем, что протокол не перерисовывается программой автоматически в процессе ручного указания временного интервала. Это делается, чтобы пользователь мог спокойно закончить выбор дат без мельтешения на экране. По завершении выбора следует нажать кнопку "обновить протокол".
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
В том то и дело, что не выводятся данные по кнопке "обновить протокол" если месяц не полный. Вместо отчета <Нет данных за отчётный период>. Если месяц полный все прекрасно выводится. Галочка считывать архив стоит, счетчик перед этим опрашивается. Может быть дело в работе протокола с ВКТ-7
Прошу прощения за беспокойство, проблема решилась. Видимо в счетчике неверная дата. Поэтому отчет за авгут не показывался, при выборе отчета за июль вышел отчет с 24.07.10 по 24.08.10
Наверное в приборе 24 число является отчётной датой. Если это не соответствует вашей отчётности, можно в настройках драйвера протокола отключить использование приборных дат и задать собственную отчётную дату, скажем 1-е число, относительно которого и будут формироваться протоколы для всех приборов.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44