SinitsynMaksim Вопрос по протоколам учета тепловой энергии

Новенький


Доброго времени суток, предполагаю что вопрос к програмистам.
Вопрос таков:
При появлении ошибок (например расход ниже нижнего (< параметр < min) во всех колонках появляются прочерки. По расходу и теплу ясно там недостоверные показания, но почему пропадают данные по температурным датчикам ?

Вычислитель ТС-201-0-2-1-ЕТ
» 2.4.15 12:30 Профайл

CH Re: Вопрос по протоколам учета тепловой энергии

Администратор


Здравствуйте.
Потому что температуры нынче в моде не средние, а средневзвешенные, то есть в отсутствие расхода и температура как бы отсутствует - её нечем взвешивать.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 2.4.15 12:41 Профайл Посетить веб-сайт

SinitsynMaksim Re: Вопрос по протоколам учета тепловой энергии

Новенький


Спасибо, видимо по этой же причине появляюся прочерки при перепаде температур ниже нижнего (T delta_t<min), поскольку "нечего взвешивать" ?


[ Редактировано SinitsynMaksim в 2.4.15 14:02 ]
» 2.4.15 12:56 Профайл

CH Re: Вопрос по протоколам учета тепловой энергии

Администратор


Если в результате какой-либо нештатной ситуации остановится счёт тепловой энергии, одновременно будут остановлены накопители масс и температур, поскольку тепловая энергия в строке "итого" отчёта должна соответствовать массам и температурам в этой же строке. Для проверки сходимости можно подставить итоговые значения масс и температур в формулу расчёта тепловой энергии.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 2.4.15 13:42 Профайл Посетить веб-сайт

SinitsynMaksim Re: Вопрос по протоколам учета тепловой энергии

Новенький


"Если в результате какой-либо нештатной ситуации остановится счёт тепловой энергии, одновременно будут остановлены накопители масс и температур" - ответ исчерпывающий, это то что мне необходимо было узнать. Еще раз спасибо.
» 2.4.15 13:53 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »