oleiiika опрос вист

Новенький


Не могу опросить прибор вист через архивист
настройки на модеме IRZ ATM2-232
скорость 9600
8
1
все остальное выкл

на приборе
9600n
сет. адрес 1
rtu включено

кабель с распайкой
2-3
3-2
5-5

что может быть не так?
уже всю голову сломал
» 31.1.15 15:52 Профайл

2kon Re: опрос вист

Администратор


oleiiika
Цитата:

Не могу опросить прибор вист через архивист
настройки на модеме IRZ ATM2-232

Не являясь специалистом по модемам и 'Архивисту', могу дать общие рекомендации. Проверить режим удалённого доступа (УД) в настройках прибора. Т.к. судя по добавке -232 модем работает по интерфейсу RS-232, то в настройках прибора тоже должен быть включен этот режим. Следующее, прибор настроен на режим передачи 8-N-1, проверить что в модеме чётность выключена (N). Дополнительно, вместо RTU в настройках прибора лучше выставить RTU+ и естественно кабель должен быть подключен к приборному разъёму 'Модем'.

--
Константин Константинов
НПО "Тепловизор", инженер-программист
» 2.2.15 20:07 Профайл

CH Re: опрос вист

Администратор


Так, сходу - кабель неверный. Модемные устройства (DCE) подключаются параллельным кабелем 2-2, 3-3, 5-5. Схема д.б. приведена в руководстве.
Если есть возможность, перед переходом на модемную связь проверьте возможность считывания данных с прибора напрямую, подключив к нему ноутбук.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 3.2.15 13:29 Профайл Посетить веб-сайт

oleiiika Re: опрос вист

Новенький


Спасибо большое. Разобрались в чем дело.
» 3.2.15 13:38 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.