"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Не могу опросить прибор вист через архивист настройки на модеме IRZ ATM2-232
Не являясь специалистом по модемам и 'Архивисту', могу дать общие рекомендации. Проверить режим удалённого доступа (УД) в настройках прибора. Т.к. судя по добавке -232 модем работает по интерфейсу RS-232, то в настройках прибора тоже должен быть включен этот режим. Следующее, прибор настроен на режим передачи 8-N-1, проверить что в модеме чётность выключена (N). Дополнительно, вместо RTU в настройках прибора лучше выставить RTU+ и естественно кабель должен быть подключен к приборному разъёму 'Модем'.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Так, сходу - кабель неверный. Модемные устройства (DCE) подключаются параллельным кабелем 2-2, 3-3, 5-5. Схема д.б. приведена в руководстве. Если есть возможность, перед переходом на модемную связь проверьте возможность считывания данных с прибора напрямую, подключив к нему ноутбук.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44