"С 2001 года организация проводит монтаж и тех.обслуживание узлов учёта тепловой энергии на ряде объектов Предприятия. Все работы выполнялись с хорошим качеством, в установленные сроки, с соблюдением правил техники безопасности и учётом всех требований Заказчика."
В.Н.Шмаков, Главный инженер Предприятия №3 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Сделайте выгрузку из БД по этому прибору при помощи утилиты AvExport.exe (в папке \Tools из каталога инсталляции ДС Архивист) и вышлите полученный .imp файл мне на почту (xboct@teplovizor.ru).
А вообще - есть возможность организовать удаленный доступ к этому прибору?
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Итак, система 2 на этом приборе сконфигурирована под Тупиковую ГВС, формула расчета тепла Q = M1(T1-Tхв). Tхвс в данном случае это T3 - константа, сейчас значение = 10 град.ц. Данные по каналу T2 Архивист игнорирует, да и ко всему в ячейках T2 в архиве самого прибора сидят нули.
В-принципе все это можно увидеть на закладке "Информация драйвера" в диалоге "Информация...".
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.