"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Сделайте выгрузку из БД по этому прибору при помощи утилиты AvExport.exe (в папке \Tools из каталога инсталляции ДС Архивист) и вышлите полученный .imp файл мне на почту (xboct@teplovizor.ru).
А вообще - есть возможность организовать удаленный доступ к этому прибору?
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Итак, система 2 на этом приборе сконфигурирована под Тупиковую ГВС, формула расчета тепла Q = M1(T1-Tхв). Tхвс в данном случае это T3 - константа, сейчас значение = 10 град.ц. Данные по каналу T2 Архивист игнорирует, да и ко всему в ячейках T2 в архиве самого прибора сидят нули.
В-принципе все это можно увидеть на закладке "Информация драйвера" в диалоге "Информация...".
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44