"За время эксплуатации была подтверждена правильность выбора поставщика измерительной техники. Приборы ВИС.Т обладают высокой эксплуатационной надежностью, удобством и простотой в эксплуатации, что позволило сократить затраты на приобретение ремонтного ЗИП и проведение ремонтно-профилактических работ. Но самое главное - применение теплосчетчиков и расходомеров ВИС.Т существенно повысило общий уровень работы системы защиты. Также необходимо отметить внимательное отношение персонала компании ЗАО НПО «Тепловизор» к запросам и пожеланиям эксплуатационных служб."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Добрый день! У меня вопрос по протоколу Modbus. Подключаюсь к счетчику ВИСТ через RS485 с помощью Вашего ОРС-сервера HcDa- все читается. Подключаюсь с помощью Lectus или Master OPC server (Инсат) считывается какая-то ерунда,при этом обмен нормальный. Например:функция 03.адрес 95-сетевой номер прибора-должен показать 1,а считывает 256.
Здравствуйте. Ну, предположим для начала, что вы не учли порядок байтов в ВИСТе - мотороловский, старшим байтом вперёд. MOBUS-клиенты обычно позволяют настроить формат хранения.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Ну значит вы не обратили внимание, что 95 - не адрес регистра, а смещение данного параметра в блоке спецификаций. Прочесть его напрямую без обработки как 16-битный регистр невозможно, поскольку его смещение от начала блока не кратно 2.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист