"В ЗАО НПО «Тепловизор» работают высококвалифицированные специалисты, способные на основании показаний приборов учета тепловой энергии проводить анализ работы РТС, КТС, ЦТП и ИТП с выдачей рекомендаций по нормализации режимов работы. Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» работу ЗАО НПО «Тепловизор» признает положительной и намерен продолжать сотрудничество."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Re: Архивист опрос через TCP/IP (внешний преобразователь)
Администратор
Для внешних Eth-RS232 адаптеров надо выставить отдельную настройку.
В диалоге "Свойства" опрашиваемого прибора (конкретней теплосистемы, надо для каждой теплосистемы так сделать) на закладке "Разное" есть поле "Дополнительные настройки драйвера" Надо изменить самый первый байт спец.настроек на значение 01. Т.е. выглядеть это будет следующим образом: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Подробно это описано в readme.txt файле от драйвера т/с ВИС.Т-HC
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист