"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Столкнулся с проблемой. Раньше все нормально работало и снимал показания по проводу usb -> в сам вист вставлял в LPT и com port Модема. Теперь работает на половину. Считывает показания как и раньше но после окончания считывания выводит на экран, где раньше показывал .RTF файл с показаниями, вот такое сообщение Ошибка открытия файла ‘C:\Program Files (x86)\Lexx\Base\Вис.Т-НС\142555\МЕСЯЧНЫЙ (2030-01-01 00 - 2020-02-01 00) .Отопление’
В чем может быть проблема? Или прошу недопилил под windows 10? Как решать проблему? Спасибо.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44