"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
При подключении к приборам через RS-232 базы считываются. В ВКТ правда не с первого раза, настройки двигать приходится. При попытке их просмотреть - "Произошло усечение данных". Использую Win7ProSP1+Postgre9.1.1+ArchiVist1.15.4. При последней попытке опроса SA-94 завис импорт на 100%. [ Редактировано mobilandr в 29.11.13 10:37 ]
В readme.txt из установочного пакета ArchiVist есть описание настроек ODBC-драйвера.
-Цитата:
На закладке "Advanced Options" (вход осуществляется по кнопке "Datasource") в группе "Data Type Options" выставте флажок "Unknown as LongVarChar" в зависимости от используемой версии СУДБ PostgreSQL - для версий 8.хх и ниже требуется включить флажок, для версий 9.хх и выше - в зависимости от конфигурационного параметра "bytea_output" (postgresql.conf), если он равен "hex" - то включить, если "escape" - выключить. Примените эти опции при помощи кнопки "Apply" и закройте диалог кнопкой "OK". -
Дело в том, как именно PostgreSQL хранит и выдает по запросу binary-данные (bytea). Там был момент когда они перешли с одного формата по-умолчанию на другой , и где-то это было на версиях 9.х.х...
Поиграйтесь галочкой (включите если стоит, и выключите если не стоит). Должно помочь (по крайней мере у меня при тестировании и появлении такой ошибки, именно корректная настройка этого параметра помогала).
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44