"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Архивист не читает архив с СА94 с прошивкой M100 - 02???
Новенький
не смог считать показания с са94
9.11.2012 15:12:46: >>> Начало сеанса удалённого доступа 9.11.2012 15:12:46: б-р "***" 9.11.2012 15:12:46: Создание канала связи с прибором 9.11.2012 15:12:46: Устройство связи: COM-порт 9.11.2012 15:12:46: Открытие COM4, 4800, 8E1 9.11.2012 15:12:46: Настройка приёмных таймаутов: 1000/1000 мс 9.11.2012 15:12:46: Канал связи успешно создан 9.11.2012 15:12:46: Выбор устройства (004EC0) 9.11.2012 15:12:46: Статус прибора: 18h 9.11.2012 15:12:46: Чтение спецификаций прибора 9.11.2012 15:12:47: Получены обновлённые спецификации прибора 9.11.2012 15:12:47: Версия ПО: M100 - 02 9.11.2012 15:12:47: Тип прибора: <неизвестный> 9.11.2012 15:12:47: Не поддерживаемая модель прибора 9.11.2012 15:12:47: Закрытие канала связи с прибором 9.11.2012 15:12:48: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
до этого считал с 2х САшек(с другими прошивками) нормально
Re: Архивист не читает архив с СА94 с прошивкой M100 - 02???
Администратор
В readme-файле указаны версии, поддерживаемые Архивистом. M100 (SA-94/1, "московская" версия, без расширенной статистики) среди них действительно нет, до сих пор даже не подозревал о существовании такого варианта.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: Архивист не читает архив с СА94 с прошивкой M100 - 02???
Новенький
Цитата:
CH пишет: В readme-файле указаны версии, поддерживаемые Архивистом. M100 (SA-94/1, "московская" версия, без расширенной статистики) среди них действительно нет, до сих пор даже не подозревал о существовании такого варианта.
потом прочитал его но было уже поздно). а будут ли еще какие-либо "опдейты" дабы повысить число поддерживаемых прошивок?
еще 1 вопрос хотел задать. с тс практика как снимаются распечатки Архивист-ом? я обычно флешкой снимал и через репортбилдер отчёт генерировал.
Re: Архивист не читает архив с СА94 с прошивкой M100 - 02???
Администратор
1) по т/с SA-94. Ничего конкретного касательно "опдейтов" сказать нельзя. Дело в отсутствии документации на эту модель прибора. Будет документация - возможно будет обновление драйвера.
2) по т/с Практика-Т - Подключение через RS-232 порт (внутри "книжки" прибора. разъем СС), можно напрямую к ПК, можно через преобразователь интерфейса RS2323-Ethernet, можно через модем. Главное - на самом приборе корректные настройки в пункте меню "Диспетчеризация". В ДС Архивист - работа аналогична другим типам приборов (особенности и отличия - в прилагаемом к драйверу отписании readme.txt).
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44