"Способность достоверно выявлять утечки в разностной схеме измерения менее 30 литров в час на уровне 30 кубометров в час, что значительно лучше чем у ранее используемых расходомеров, высокая эксплуатационная надежность расходомеров ВИС.Т существенно повысили общий уровень работы системы защиты от прогара фурм и более того, позволили сократить затраты ОАО «Северсталь» на приобретение ремонтного ЗИПа расходомеров."
Добрый вечер, ситуация следующая, Комп с архивистом, который опрашивает посредством сабжевого модема два теплосчетчика ВИСТ, со стороны теплосчетчиков, такие-же модемы. Всё работало до того момента, как один из ТС № 29039 не отвезли к вам на модернизацию. После этого не возможно удаленно снять с него показания. Модемы соединяются, связи с ТС нет, по 232 с ноутом нормальное соединение, всё качает. Второй ТС нормально работает, передает данные.
Скорее всего у Вас на т/с поменялся протокол передачи данных, нужно в ПО Архивист, в свойствах тс/с, во вкладке "разное", дополнительные настройки драйвера, заменить первые четыре нуля в строчку на 01 02. Если это не поможет рекомендую позвонить в нашу компанию по номеру +7(495)730-47-44 доб.307
itgodz пишет: Скорее всего у Вас на т/с поменялся протокол передачи данных, нужно в ПО Архивист, в свойствах тс/с, во вкладке "разное", дополнительные настройки драйвера, заменить первые четыре нуля в строчку на 01 02. Если это не поможет рекомендую позвонить в нашу компанию по номеру +7(495)730-47-44 доб.307
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44