"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."
Понятно что вопрос скорее к производителям АРМ "Пульсар", тем более что они заявляют поддержку ВИС.Т. Вопрос скорее в топологии. Как подключить, если тепловычислитель на расстоянии 300 м от АРМ? Добъет ли RS-485. Можно ли подключить к компьютеру преобразователем RS-485->USB "Пульсар"? А RS-485->RS-232 "Пульсар"? Можно ли вешать на один RS-485 ВИС.Т. и оборудование "Пульсар"? Или лучше использовать ваш преобразователь в Ethernet?
Стандарт RS485 будет работать на расстоянии до 1200 метров. В качестве переходника лучше использовать гальвано-развязанные устройства, например MOXA UPort 1130I.
Gering пишет: Стандарт RS485 будет работать на расстоянии до 1200 метров. В качестве переходника лучше использовать гальвано-развязанные устройства, например MOXA UPort 1130I.
АРМ будет находится в 250м. Чем тянуть персональный RS-485 лучше уж применить контроллер Ethernet NT4, наверное.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44