НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»).
Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии.
Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки.
Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Modbus регистры четырехканального счетчика
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Modbus регистры четырехканального счетчика    

Anton_S Modbus регистры четырехканального счетчика

Новенький


Добрый день.

Есть четырехканальный теплосчетчик ВИСТ (заводской номер : 30519, 4 квартал 2009 г.) и руководство ВИС.Т-НС, протокол MODBUS.

В руководстве есть данные по регистрам каналов с первого по третий.

Есть какой-нибудь документ в котором содержаться сведения о адресах регистров четырехканального счетчика?
» 4.6.19 14:02 Профайл

CH Re: Modbus регистры четырехканального счетчика

Администратор


Здравствуйте.
Руководство единое для приборов с любым количеством каналов. Поскольку архитектура вычислителя допускает не более 3-х каналов расхода на каждый из "виртутальных приборов" в его составе, ваши четыре канала как-то разделены между (вероятно) двумя виртуальным приборами (теплосистемами). Скажем 3 канала в первой / 1 во второй, или 2 / 2, или как там у вас выполнено деление по видам потребления. Исходя из этого следует читать соответствующие регистры как первой, так и второй теплосистем.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 5.6.19 10:53 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.