"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Доброго времени суток! Установили прибор учёта ВИС.Т ТС-201-2-2-1-E2 с датчиками давления на подаче и обратке. На табло горит Авария Pобр < Pmin, которая согласно мануалу числится как не критичная и не влияет на учёт тепла. Однако интересует как убрать данную аварию? Понятно, что должно быть Pобр > Pmin, однако не понятно чему равна уставка Pmin и где её поменять. При чтении регистров по Modbus Pобр успешно определяется - величина Pобр= 5.0 бар. На подаче P= 7.0 бар, которые соответствуют показаниям механических КИП. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Ошибка по давлению фиксируется прибором не по не некой дополнительно заданной "уставке", а при выходе измеренного значения тока датчика за пределы калибровочной характеристики. То есть, если прибор калиброван на использование датчиков 4-20 ма, и зафиксирована ошибка <MIN, значит измеренный прибором ток датчика получился меньше минимально допустимых 4 ма. Неисправность чего-то из ряда датчик-подключение-схема измерения прибора. Разбираться, устранять неисправность. Что же касается читаемого удалённо значения 5 бар, то это значение задано по умолчанию в настройках прибора как константа, подставляемая при ошибке измерения реального давления в обратном канале. И если оно так удачно соответствует показаниям механического манометра, это всего лишь совпадение.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44