НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы.
Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика.
Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."


В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  ВИС.Т MODBUS - Чтение архивов без "файловых" функций
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  ВИС.Т MODBUS - Чтение архивов без "файловых" функций    

Snean ВИС.Т MODBUS - Чтение архивов без "файловых" функций

Новенький


Здравствуйте. Мне поручено подключить данный прибор к нашей автоматизированной системе учёта.

Из темы http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=410&forum=1 известно что нарастающие итоги можно читать не через функцию 0х14, а через 0х04.
А можно ли читать часовые архивы используя функцию 0х04?
Прочитав время, номер последней записи, общего количества записей и зная разность в часах интересуемой записи получить адрес, по которому хранятся записи за нужное время?
Например:
06 9d - Текущее число записей в архиве
02 d7 - Индекс будущей записи в архиве
06 9d - Предельное число записей в архиве
09 00 00 1c 09 11 - дата и время

Следовательно в записи 02 d5 хранится данные за 07:00:00 28-09-2017. По какому адресу модбаса можно посмотреть данные за тепловую энергию? Или по 0х04 можно получить только последнюю запись?
» 28.9.17 12:00 Профайл

Snean Re: ВИС.Т MODBUS - Чтение архивов без "файловых" функций

Новенький


Так же вопрос по функции 0х14. Какой формат данных для неё?
Из описания функции:
Код:
File Number: Архивный файл теплосистемы No1/2/3 (0 .. 2). Record Number: Номер записи в архивном файле теплосистемы (0 .. 2376) Отступление от стандарта: В команде обрабатывается только первый запрос, остальные подзапросы игнорируются.

Я пробовал передавать на прибор:
ADDR 14 00 01 02 d5 CRC
ADDR 14 01 02 d5 CRC
И другие варианты.
Прибор отвечает мне ошибкой 03 (Illegal Data Value).

Сам прибор находится очень далеко от меня, поэтому подъехать посмотреть на результат работы родной программы очень проблематично.

Расшифруйте пожалуйста формат запроса 0х14 к прибору. Как будет выглядеть запрос на чтение архивной записи под номером 02 d5?
» 28.9.17 13:58 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »