"ЗАО «Тепловизор-Сервис» в течение ряда лет проводит на объектах Предприятия №5 ТСиС ГУП «Мостеплоэнерго» работы по проектированию, монтажу, капитальному ремонту, наладке, техническому обслуживанию приборов и систем измерения расхода воды и учета тепловой энергии на РТС, КТС, ЦТП. Работы выполняются специалистами ЗАО «Тепловизор-Сервис» комплексно, на современном техническом уровне, в соответствии с нормативной и технической документацией, с высоким качеством и в установленные сроки."
Г.В. Ольшанский, Директор Предприятия №5 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Установили ВИСТ, подключили, решили погонять пару месяцев как себя поведет. Почему-то ежедневно в колонке "G1-G2[Тонн]", показывает -1.7***. не пойму с чем может быть связано минусовые показания, т.к утечек нет.
Вопрос некорректно поставлен. Какой у вас расход по подаче и обратке за это время? В минусе нет ничего особенного. Прибор имеет право работать и с отрицательной погрешностью.
Во первых это не потеря, а прибавка))). В МОЭКе, по идее, должны принять и такую погрешность, т.к. она не превышает 4%. Но это все равно не очень правильно, когда прибор показывает такой подмес. Убедитесь в том, что монтаж прибора выполнен правильно и согласно условиям руководства по эксплуатации, первичные преобразователи стоят каждый на своей трубе, а не перепутаны местами. Если все вышеуказанное в порядке, то присылайте письмо на почту сервиса с просьбой провести диагностику прибора, с вложенными почасовыми и посуточными протоколами и контактной информацией
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44