"Значительные межповерочные и эксплуатационные интервалы узлов учета ВИСТ.Т обеспечивают низкие текущие затраты по использованию указанных приборов для эксплуатирующей организации как в жилищном фонде, так и на иных объектах энергопотребления."
Ю.И.Припачкин, Генеральный конструктор ГЦП «Электронная Москва»
Я обновил архив с тестовым драйвером, попробуйте его. Пересохранение настроек не требуется, просто запустить опрос ВИСТа по модемному каналу. TeamViewer'ом не пользуюсь.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Все делаю так как Вы пишите, но скорость соединения не меняется, как было в строке открытия "0" так и осталось "0". Может у Вас есть возможность подключиться по TeamViewer и увидеть проблему самому?
Что-то сделано не так. 0 должен был измениться на 115200. Проверьте ещё раз, что драйвер заменён скачанным, что опрашивается ВИСТ (а не ВКТ), что его (ВИСТа) коммуникционные настройки пересохранены (для верности - выберите видом подключения ком-порт, сохраните, откройте диалог снова, выберите модем и сохраните ещё раз). Ожидается, что строка открытия порта должна выглядеть ""Открытие COM5, 115200, 8N1"".
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
В логе опроса должно быть отличие - использование ненулевой скорости порта. Как там выглядит строчка открытия: "COM5, ???, 8N1 "? И сколько битная версия Windows 7 Professiona?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Предлагаю на пробу заменить драйвер VIST_HC.DLL (подкаталог Divers\VIST_HC основного каталога Архивиста) файликом вот из этого архива: http://www.teplovizor.ru/mydownloads/cache/misc/VIST_HC_dll_modemdefaultbaud.rar Перед заменой рекомендую сохранить старую DLL и возвратить на место после теста. Если тестирование вдруг подтвердит смутное подозрение о сути проблемы, новый драйвер сделаем официально. Да, ещё после замены драйвера требуется зайти в диалог свойств прибора, на страничку настройки коммуникаций, ещё раз выбрать модем и нажжать "OK" (пересохранить настройки).
[ Редактировано CH в 18.2.15 12:28 ]
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44