Как раз сегодня консультировался с нашими диспетчеризаторами по вопросу в соседнем форуме (http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=27&forum=2, в конце). Тот же модем, настройка делается как указано в modem.txt минус AT&R1 (такой нет), управление потоком AT\Q0. Таким образом с настройкой модема как-будто всё нормально.
Но. В вашем случае модемы не стыкуются вовсе, а значит эта настройка под прибор пока никакого влияния оказывать не может. Проблемы со связью или с одним из модемов? При попытках установить связь из терминальной программы, о которых вы писали, связь устанавливается? Если да, сколько времени проходит с момента набора номера до коннекта?
Кстати, у ответившего вам Бориса в хозяйстве много ВИСТов, подключённых через GSM и даже один SA-94. Кажется все работают, только медленно. Увеличивать таймауты модемной связи для GSM-подключения тоже придётся, но пока нужно решить проблему соединения модемов.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист |
|
» 9.7.07 17:53 |
|
|
Boris |
Re: Siemens MC35i |
Новенький
|
|
Скорость передачи стоит 2400: +IPR: 2400
У модема телосчетчика должно быть +IPR:9600 (19200), на стороне диспетчерской +IPR=0 (автоопределение) |
|
» 9.7.07 15:44 |
|
|
Svizist |
Siemens MC35i |
Новенький
|
|
Вопрос вот в чём:поддерживает ли программа эти модемы на вызывающей стороне? Дело в том,что я не могу никак добится набора номера при помощи строки набора во вкладке настройка прибора.или нет ответа модема или выдаёт ошибку с последующим зависанием программы.Это в том случае если в поле где вводить номер,добовляю АТ-команду.Может я чего непонимаю.На обоих концах стоят GSM-модемы.Через программу HyperTerminal связь устанавливается. Строка инациализации? Модем не всегда берёт трубку.Например при звонке с телефона с ЛЮБОГО!!! модем не берёт трубку,а при входящем звонке осоществлённого через терминал поднимает (различает голосовые и неголосовые сигналы) . Звонок во всех случаях делается на свободный GSM-модем,который некуда неподключен.Просто одиноко стоящий.Сегодня днём скину распечатку профиля модема.Сейчас уже 02:09 ночи я устал,просвета невидно и пора спать :hammer: Кто может реально помочь с настройкой ? Выкладываю профиль ACTIVE PROFILE: E0 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 \Q3 S0:002 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:090 S18:000 +CBST: 7,0,1 +CRLP: 61,61,78,6 +CR: 0 +FCLASS: 0 +CRC: 0 +CMGF: 0 +CNMI: 0,0,0,0,1 +ILRR: 0 +IPR: 2400 +CMEE: 0 ^SMGO: 0,0 +CSMS: 0,1,1,1 ^SACM: 0,"000000","000000" ^SCKS: 0,1 ^SSET: 0 +CREG: 0,1 +CLIP: 0,2 +CAOC: 0 +COPS: 0,0,"MTS-RUS" +CGSMS: 3
OK
[ Редактировано Svizist в 7.7.07 15:06 ]
-- Помни:Ной построил ковчег,профессионалы построили Титаник |
|
» 7.7.07 02:14 |
|
|
| | |
ПраваВы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
|
|
|