"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Доброго времени суток. Имеется связка 9 вистов соединенных по 485 интерфейсу. На последнем сгорел порт 485. поставил моксу а52 , теперь выпал прибор по середине цепочки. Есть ли ограничения по интерфейсу. сейчас 2 моксы одна у компа другая у прибора. отключаешь последний прибор связь с прибором восстанавливается. Терминаторов в моксах нет
Отсутствие резисторов не означает что они не нужны, значение этих резисторов должно равнятся волновому сопротивлению провода, попробуйте повесить резистор 120Ом на крайнем приборе и у компьютера.