"Являясь разработчиком и производителем проборов учета тепловой энергии ЗАО НПО «Тепловизор» безвозмездно осуществляет технические консультации по подбору приборов учета тепловой энергии с привязкой к конкретному источнику или потребителю. Организация имеет собственные проливочные установки и всё необходимое оборудование для проведения первичной и очередной поверки приборов учета тепловой энергии."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Настраиваем модем для прибора, для компа думаю можно оставить как есть с заводскими настройками. Поставь Hayes хуже не будет. В архивисте попробуй тональный набор хотя вроде у вас дозванивается.
через гипертерминал настраивали все модемы. но только на скорость 9600 и ответ после 1 гудка. а какие at команды необходимо ещё ввести, чтобы всё это исправить "Использование сигналов dtr/dsr, rts/cts и cd должно быть отключено"? поделитесь если не трудно. или в этом файле всё расписано? посмотреть его смогу только завтра на работе.
В папке устаноки архивиста есть файлик в котором описана настройка проводных модемов, многое применимо и для сотовых модемов. с:\program files\teplovizor\arhivist\drivers\vist hc\modem.txt и там есть фраза: Модем должен быть настроен на использование трехпроводного интерфейса и на фиксированную скорость обмена порта rs232. Использование сигналов dtr/dsr, rts/cts и cd должно быть отключено. Вам надо приборный модем подключить к компу и поднастроить его програмкой hyperterminal, чтобы модем общался через 2 и 3 -ю ногу rs232. А затем уже подключать к ВИС.Ту.
на компьютере архивист, с внесёнными в созданные приборы номеров телефона (тех симок, что в модемах у ВИСТов), сетевых адресов, шестизначных номеров приборов. к компьютеру подключен teleofis, всё настроено на 9600. к прибору подключен тоже teleofis, тоже 9600, ответ после 1 гудка. в приборе в разделе настройки выбрано модем.....gsm сетевой адрес каждому прописали свой от 1 до 20 (в архивист соответственно вносится сетевой адрес каждого прибора) скорость 9600 вот вроде бы и всё.
как ранее говорил, прибор пишет модем.....ОК.
связь с модемом устанавливается, а вот до прибора нам недостучаться.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44