"Группа компаний «Тепловизор» производит приборы учета, проводит сервисное обслуживание, работы по диспетчеризации. За время эксплуатации теплосчетчики ВИС.Т арекомендовали себя как надежные приборы, легко бслуживаемые в работе. Возникавшие крайне редко мелкие неполадки быстро устранялись сервисной службой «Тепловизор»."

Р.М. Юнусов, Директор МУП «Люберецкая теплосеть»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  По MtCfg 9
 «  1  2  3  4  5  6  7  ...  10  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  По MtCfg 9    

CH Re: Исправленная версия 2

Администратор


А вы не пробовали, как 1.03 в CSD части работает при первичной прошивке (скриптом maestro100mt9)? Подозреваю, что проблема в апгрейде с 1.0, может быть "родной" регистр модема S0 не сбрасывается.
Можно попробовать такой скрипт через TCP-соединение:
+++
ATS0=0
AT+WBHV=7,1
AT&W
ATO

Поможет или нет? В зависимости от этого будем совершенствовать программу.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 1.12.10 15:49 Профайл Посетить веб-сайт

mobilandr Re: Исправленная версия 2

Старожил


Теперь вот что имеем после сегодняшнего удачного обновления до 1.03 при CSD опросе:
1. Архивист:
1.12.2010 14:40:32: >>> Начало сеанса удалённого доступа
1.12.2010 14:40:32: мвд лубянка
1.12.2010 14:40:32: Создание канала связи с прибором
1.12.2010 14:40:32: Устройство связи: Модем
1.12.2010 14:40:32: Открытие COM6, 19200, 8N1
1.12.2010 14:40:36: Инициализация модема: ATS7=60L1M1X3
1.12.2010 14:40:36: Модем OK
1.12.2010 14:40:36: Доп. инициализация: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
1.12.2010 14:40:37: Модем OK
1.12.2010 14:40:37: Набор номера: ATDT+7915269****
1.12.2010 14:41:00: Модем CONNECT
1.12.2010 14:41:00: Настройка приёмных таймаутов: 3000/5000 мс
1.12.2010 14:41:00: Канал связи успешно создан
1.12.2010 14:41:00: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
1.12.2010 14:41:15: Запрос доступа к прибору (HydraLink)
1.12.2010 14:41:31: Нет ответа прибора
1.12.2010 14:41:31: Закрытие канала связи с прибором
1.12.2010 14:41:36: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Уверяю что кабель из прибора не выдернут.

2. MT9Cfg:
Подключение: COM6,19200,03...
ATS7=60M0X3
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
OK
ATDP+7915269****
Подключение...
Подключение...
Подключение...
Подключение...
CONNECT 9600
+++
Команда не выполнена
:-( не всё так просто. А GPRS так хорошо работал...

Так что и удачная интересно.

[ Редактировано mobilandr в 1.12.10 14:04 ]

--
ВИС.Товод любитель со стажем.
» 1.12.10 14:54 Профайл

CH Re: Исправленная версия 2

Администратор


mobilandr
Цитата:

Sending file D:\DONLOADS\2010_09 Teplovizor\MT9_v103_rc\MT9_Q24pl.dota_, 242590 bytes...
(OK)


Проблема даже видна. Файл так и не удалось успешно загрузить - программа посчитала отправку условно удачной (OK в скобочках), хотя прямого подтверждения не было. Я постараюсь улучшить загрузку в части проверки её успешности, вся проблема в том, что отправка файла маршрутизатору не означает, что файл уже получен модемом, ведь TCP-канал к модему многократно медленнее.

mobilandr
Цитата:

Вчера при попытке обновить 1.02, процесс обновления по модему шёл примерно со скоростью 1% в 23-25 секунд и на 10% в правом окне mt9cfg, срывался по таймауту.


Что поделать. Загрузить 240 килобайт Х-модемом по CSD-каналу задачка не для слабонервных. 240 кило по 128 байт (размер блока X-modem checksum) даёт 30 минут потерь только на задержку в GSM-сети.

[ Редактировано CH в 1.12.10 13:15 ]

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 1.12.10 13:17 Профайл Посетить веб-сайт

mobilandr Re: Исправленная версия 2

Старожил


А это тоже не пошло с 1.00:

Подключение: TCP,127.0.0.1,1590
connect +7985244****
OK
+++
OK
AT+DOTA=0
OK
AT+DOTA=1
OK
Sending file D:\DONLOADS\2010_09 Teplovizor\MT9_v103_rc\MT9_Q24pl.dota_, 242590 bytes...
(OK)
AT+DOTA=2
OK

Подключение: TCP,127.0.0.1,1590
connect +7985244****
OK
+++
OK
ATI
TEPLOVIZOR MODEM
MODEL NAME: MT9m
SW VERSION: 1.00
OK

т.е. осталась 1.00. Так же было и вчера с 1.02.
Кстати чтение очень часто именно на +host=8 прерывается(в 80% обрывов).
Вчера при попытке обновить 1.02, процесс обновления по модему шёл примерно со скоростью 1% в 23-25 секунд и на 10% в правом окне mt9cfg, срывался по таймауту.

[ Редактировано CH в 1.12.10 12:07 ]

--
ВИС.Товод любитель со стажем.
» 1.12.10 12:55 Профайл

CH Re: Исправленная версия 2

Администратор


Удачная это как раз не интересно.

P.S. Я лог подрежу с вашего разрешения, чтобы людей зря не пугать.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 1.12.10 12:52 Профайл Посетить веб-сайт

mobilandr Re: Исправленная версия 2

Старожил


Это сегодня удачная с 1.00:

Подключение: TCP,127.0.0.1,1590
connect +7915269****
OK
+++
OK
AT+DOTA=0
OK
AT+DOTA=1
OK
Sending file D:\DONLOADS\2010_09 Teplovizor\MT9_v103_rc\MT9_Q24pl.dota_, 242590 bytes...
OK
AT+DOTA=2
(OK)


[ Редактировано mobilandr в 1.12.10 11:39 ]

[ Редактировано CH в 1.12.10 11:53 ]

--
ВИС.Товод любитель со стажем.
» 1.12.10 12:38 Профайл

CH Re: Исправленная версия 2

Администратор


TCP/IP загрузка через MtRoute? Тогда MtCfg точно обновлён до последней версии?
Можно на лог обновления взглянуть?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 30.11.10 12:27 Профайл Посетить веб-сайт

mobilandr Re: Исправленная версия 2

Старожил


Не хочет обновляться до 1.03 с 1.02 дистанционно по dota. При попытке через CSD вылетает по таймауту, через tcp/ip всё проходит на 100%, ошибок не выдаёт, но даже после +cfun=1 остаётся при опросе 1.02.

--
ВИС.Товод любитель со стажем.
» 30.11.10 12:08 Профайл

mobilandr Re: Исправленная версия 2

Старожил


:-) Весьма признателен.
Залил 1.03 - попробую.
Есть личные замечания. Искать кабель с хлястиками на "сброс" равно как и 15 pin штекер было лениво. Гораздо проще оказалось разобрать корпус у Fargo и вынуть плату. У разъёма контакты вутри плоские, 3 и 9 соседние, между ними прекрасно втыкается милиметровый гвоздь. Так что стандартный кабель отлично подходит для "операции". Как вариант для тех у кого нет компа под рукой, а узнать серийник хочется он замечательным образом наклеен на плату. Разбирать рекомендую со стороны симки - с установкой фишки под антенну и "моргулика" проблем не будет(только крепление разъёма открутите).

--
ВИС.Товод любитель со стажем.
» 29.11.10 21:28 Профайл

CH Re: Исправленная версия 2

Администратор


В "Разных файлах" на сайте выложен архив MaestroRepair.rar. В нём краткое руководство и файлы, нужные для прошивки с помощью DwlWin.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 29.11.10 14:53 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
 «  1  2  3  4  5  6  7  ...  10  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.