Тема:  Синхронизация времени в mt9m    

CH Re: Синхронизация времени в mt9m

Администратор


Симки, которые на объектах, в лабораторных условиях не тестировались? Все проверки проводились на специальной "лабораторной" симке?
Можно предположить, что услуга GPRS на этих симках не включена. А также, что симки забиты входящими необработанными SMS-сообщениями - писал выше.

Отключения не происходит, если судить по состоянию в конфигураторе MtRoute? Это нормально, только кажется, что модем не отключился. Если понаблюдать за отладочной информацией с модема (индикатора GPRS на Maestro, к сожалению, не предусмотрено), можно убедиться в отключении в заданный момент.
Такова особенность TCP-соединения - нельзя убедиться, что оно разорвано, не передавая данных. Соответственно, когда модем отключается из состояния простоя, сервер об этом не догадывается.
В планах небольшая доработка этого момента, а пока в маршрутизаторе предусмотрено детектирование отключения на основе механизма KEEP_ALIVE, если он включен в модеме и модем пробыл на связи достаточно долго, чтобы этой функцией воспользоваться.

Поле IP вычищать не нужно. Не важно, написано в нём что-нибудь или нет, поскольку его значение переписывается взятым с FTP при каждом исходящем подключении. Кроме того можно убедиться, что IP с FTP считан верно.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 9.10.10 01:01 Профайл Посетить веб-сайт

mobilandr Re: Синхронизация времени в mt9m

Старожил


И ещё при проверках во вкладке 9MtCfg IP-адреса в первой строке там где функция 34 появляется адрес(хотя изначально его там нет). Так вот перед тем как окончательно закончить настройку и поставить +DBG=0 необходимо это поле вычистить? Или оно перепишется само автоматически при последующих подключениях?

--
ВИС.Товод любитель со стажем.
» 8.10.10 18:48 Профайл

mobilandr Re: Синхронизация времени в mt9m

Старожил


Да вот еще наблюдение. При установленном интервале удалённого доступа 17:00 до 17:10 отключение от севера и в 17:25 не происходит в лаборатории.

--
ВИС.Товод любитель со стажем.
» 8.10.10 18:29 Профайл

mobilandr Re: Синхронизация времени в mt9m

Старожил


Опыт в лабораторных условиях дает положительный результат. Модем реагирует на смс сообщения(посылает ответные и выходит на связь с mtrout). Что-то где-то я не так делаю возможно. Модемы которые только что были опрошены по CSD так и не реагируют на смс. Я и задавал вопрос о синхронизации из-за того что так и не получил ещё не одного удачного соединения с объектом. Симки и в лаборатории и на объектах все МТС. Со всех симок хоть раз отправлялись и получались смс сообщения. Тарифы у них разные. В лаборатории Онлайнер на 1-ом Супер Онлайнер на 2-ом 1ру(пока). Модемы прошивались, а затем выполнялась операция "Восстановить конфигурацию" из однажды сохраненного файла. Затем менялся +DEVID, прописывался интервал подключения, записывались настройки и +CFUN=1. Отключение от сети подключение к прибору, включение в сеть. Всё. При этом 1й из установленных модемов так же тщательно тестировался в лаборатории(за исключением управления смс) но опять же на лабораторной симке и прекрасно выходил на связь как по таймеру так и по команде из 9mtcfg.

--
ВИС.Товод любитель со стажем.
» 8.10.10 18:19 Профайл

CH Re: Синхронизация времени в mt9m

Администратор


Проведите опыт с SMS на месте, после прошивки очередного. По отладочным сообщениям можно судить об успешности обработки.

Симки на которых модем шьётся/проверяется и на объектах одного оператора?

Задан ли на симках телефон SMS-процессингового центра? Если нет или, возможно, при смене симки на другого оператора, этот телефон может потребоваться задать модему вручную.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 8.10.10 15:58 Профайл Посетить веб-сайт

mobilandr Re: Синхронизация времени в mt9m

Старожил


Модем работает. Уже даже два таких работают. Не то что голосовой звонок, но и опрос черз GSM модем работает отлично. Но на SMS не тот ни другой не отзываются.
При перепрошивке в модеме присутствует одна симка, а на объекте стоит другая. Это не критично? (Приходится сейчас так делать из-за ротации установленных модемов. Ставлю прошитый - снимаю для прошивки. CSD должно быть постоянно.) В анти-аоны не играю.
:-(

--
ВИС.Товод любитель со стажем.
» 8.10.10 15:07 Профайл

CH Re: Синхронизация времени в mt9m

Администратор


Номер может быть в любой сети. Лишь бы не давился анти-аоном.
Форма записи правильная. Для справки приводится в нескольких местах документации и в настроечной программе.
Команда вводится верно. Никаких лишних скобок не требуется.
Отладочный режим отключен правильно. В противном случае модем сыпал бы свои диагностические сообщения на вход прибора, что уж точно не улучшило бы положение. Выбор порта UART имеет смысл только для модемов с двумя портами, вроде перешитого Ancom RM/D или пока не существующего MT9e, у остальных есть только UART1.

Единственная проблема, которую я наблюдал при управлении SMS-командами, проявляется при заполненной входящими сообщениями SIM-карте. Тогда новые попросту перестают приниматься.

А модем вообще работает? На него другим модемом позвонить можно? А если голосовой звонок - он, конечно, сразу даст отбой, но по крайней мере сеть не сообщает, что "абонент недоступен"?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 7.10.10 22:05 Профайл Посетить веб-сайт

mobilandr Re: Синхронизация времени в mt9m

Старожил


Извиняюсь за ещё один вопрос: Номер прописанный в +PHONE может быть из любой сети или только того же оператора. Есть проблемма в управлении модемом смс при отправке сообщений с "прямого" BeeLine на МТС в модеме (номер прописан как он обычно и определяется всеми телефонами +7903...). Или команды не верно ввожу. Я пишу ATI и всё, может надо в скобках? Ответа от модема нет. Реакции на AT+OTCP и +NCLK=0 так же. Может это т.к. +DBG=0? Да и еще "Выводить через" UART1 или UART2 - в чем разница?

[ Редактировано mobilandr в 7.10.10 17:00 ]

--
ВИС.Товод любитель со стажем.
» 7.10.10 16:20 Профайл

CH Re: Синхронизация времени в mt9m

Администратор


Время в модеме синхронизируется сразу после включения питания или программного рестарта (то есть любого рестарта, поскольку в этих модемах нельзя определить, был ли рестарт следствием отключения питания или по другой причине). Часы автоматически считаются сбившимися после любого перезапуска. То есть:
1. Включение питания или программный рестарт.
2. Регистрация в GSM-сети.
3. Если включена синхронизация времени: установление GPRS-подключения и выполнение синхронизации.
4. Если включено расписание: а) сейчас расписанием не предусмотрена работа: разрыв GPRS-подключения и ожидание заданного расписанием момента.
б) сейчас расписанием предусмотрена работа: продолжаем работу согласно настройкам.

Краткое резюме. Модем можно отключать и включать как и когда угодно. Синхронизация часов с сервером времени - это первое, что он сделает после включения или программного рестарта.

Можно проверить, в расписании ли дело, отправив на модем SMS-команду отключения часов (AT+NCLK=0). Это автоматически отключит расписание и модем должен будет немедленно установить соединение с сервером.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 6.10.10 22:20 Профайл Посетить веб-сайт

mobilandr Синхронизация времени в mt9m

Старожил


Вопрос следующий: когда в модеме синхронизируется время? только в период указанный +nclk и после +cfun=1? а если питание у модема после синхронизации отключить тогда как? или вопрос по другому: можно ли после +cfun=1 выключать питание у модема, отключать модем от rs232 компа, подключать к "модем" прибора, и включив питание вновь ожидать что модем знает сколько сейчас времени? :-?

--
ВИС.Товод любитель со стажем.
» 6.10.10 21:38 Профайл
Распечатать топик 
 «  1  2 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.