НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"В ЗАО НПО «Тепловизор» работают высококвалифицированные специалисты, способные на основании показаний приборов учета тепловой энергии проводить анализ работы РТС, КТС, ЦТП и ИТП с выдачей рекомендаций по нормализации режимов работы.
Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» работу ЗАО НПО «Тепловизор» признает положительной и намерен продолжать сотрудничество."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Пустой набор параметров по ТС2
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Пустой набор параметров по ТС2    

crossrw Пустой набор параметров по ТС2

Новенький


Добрый день!

На одном из объектов столкнулись с проблемой чтения данных прибора ВИСТ.
Прибор 'TC-401-4-4-2-1-0', серийный номер '251747', версия 'HC-M-2.60'.

Прибор содержит две тепловые системы: "Отопление" (с ней всё хорошо) и "Вентиляция" (с ней есть проблема).

Читаем значение "Input Registers" по адресу 0x0600 (Набор измеряемых текущих параметров т/с 2): прибор возвращает значение 0.
Читаем значение "Input Registers" по адресу 0x0800 (Набор накапливаемых текущих параметров т/с 2): прибор возвращает значение 0.
В соответствии с описанием протокола оба параметра это битовые маски, из прочитанных значений следует, что наборы измеряемых и
накапливаемых параметров пустые.

За всё историю мы диспетчеризировали несколько сот приборов ВИСТ и первый раз столкнулись с такой проблемой.

В чём может быть причина?

Спасибо!
» 10.6.26 19:56 Профайл

2kon Re: Пустой набор параметров по ТС2

Администратор


Добрый день.

Посмотрел в приборной базе - типовая конфигурация, прошлого года выпуска.
Без диагностики прибора службой сервиса похоже не обойтись, перенаправил ваше письмо нашему сотруднику.

--
Константин Константинов
НПО "Тепловизор", инженер-программист
» 11.6.26 12:29 Профайл

crossrw Re: Пустой набор параметров по ТС2

Новенький


Добрый день!

Обнаружили ещё один прибор с похожей (см.предыдущее сообщение) проблемой.
Прибор имеет ту же версию и похожий тип (добавлена поддержка Ethernet).

Прибор 'ТС-401-4-4-2-1-0-E', серийный номер '250667', версия 'HC-M-2.60'.

Прибор содержит две тепловые системы: "ОТОПЛЕНИЕ" и "ВЕНТИЛЯЦИЯ" (значения возвращаемые прибором).
Как и в предыдущем случае, чтение наборов измеряемых и накапливаемых текущих параметров для ТС2 (Input Registers, адреса 0x0600 и адресу 0x0800) возвращает значения 0.

В этом случае удалось исследовать проблему более подробно:
Чтение значения набора архивируемых параметров из заголовка архивного файла теплосистемы (смещение 0x06, размер 4) возвращает
значение 1038833 = 0x000FD9F1 = b11111101100111110001, которое очень похоже на правду.
Судя по этому значению в ТС2 присутствуют М1, М2, M3, T1, T2, P1, P2 и т.д.

Что это может быть: проблема конфигурации или некая особенность версии ПО?
Заказчик уже немного "волнуется", необходимо решение.
Нам пока представляются возможными два варианта:
- игнорировать возвращаемые прибором наборы параметров и задать их принудительно в настройках читающей программы;
- перейти на определение списка параметров на значение из заголовка архива.

Что вы можете посоветовать?

Спасибо.
» 1.7.26 18:19 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.