"В ЗАО НПО «Тепловизор» работают высококвалифицированные специалисты, способные на основании показаний приборов учета тепловой энергии проводить анализ работы РТС, КТС, ЦТП и ИТП с выдачей рекомендаций по нормализации режимов работы. Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» работу ЗАО НПО «Тепловизор» признает положительной и намерен продолжать сотрудничество."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
На одном из объектов столкнулись с проблемой чтения данных прибора ВИСТ. Прибор 'TC-401-4-4-2-1-0', серийный номер '251747', версия 'HC-M-2.60'.
Прибор содержит две тепловые системы: "Отопление" (с ней всё хорошо) и "Вентиляция" (с ней есть проблема).
Читаем значение "Input Registers" по адресу 0x0600 (Набор измеряемых текущих параметров т/с 2): прибор возвращает значение 0. Читаем значение "Input Registers" по адресу 0x0800 (Набор накапливаемых текущих параметров т/с 2): прибор возвращает значение 0. В соответствии с описанием протокола оба параметра это битовые маски, из прочитанных значений следует, что наборы измеряемых и накапливаемых параметров пустые.
За всё историю мы диспетчеризировали несколько сот приборов ВИСТ и первый раз столкнулись с такой проблемой.
Посмотрел в приборной базе - типовая конфигурация, прошлого года выпуска. Без диагностики прибора службой сервиса похоже не обойтись, перенаправил ваше письмо нашему сотруднику.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Обнаружили ещё один прибор с похожей (см.предыдущее сообщение) проблемой. Прибор имеет ту же версию и похожий тип (добавлена поддержка Ethernet).
Прибор 'ТС-401-4-4-2-1-0-E', серийный номер '250667', версия 'HC-M-2.60'.
Прибор содержит две тепловые системы: "ОТОПЛЕНИЕ" и "ВЕНТИЛЯЦИЯ" (значения возвращаемые прибором). Как и в предыдущем случае, чтение наборов измеряемых и накапливаемых текущих параметров для ТС2 (Input Registers, адреса 0x0600 и адресу 0x0800) возвращает значения 0.
В этом случае удалось исследовать проблему более подробно: Чтение значения набора архивируемых параметров из заголовка архивного файла теплосистемы (смещение 0x06, размер 4) возвращает значение 1038833 = 0x000FD9F1 = b11111101100111110001, которое очень похоже на правду. Судя по этому значению в ТС2 присутствуют М1, М2, M3, T1, T2, P1, P2 и т.д.
Что это может быть: проблема конфигурации или некая особенность версии ПО? Заказчик уже немного "волнуется", необходимо решение. Нам пока представляются возможными два варианта: - игнорировать возвращаемые прибором наборы параметров и задать их принудительно в настройках читающей программы; - перейти на определение списка параметров на значение из заголовка архива.