НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Технические характеристики первичных преобразователей узлов учета ВИСТ.Т, в силу своей конструкции, не вносят гидравлических помех в разводящие инженерные сети строений, что также особенно важно в жилищном фонде, где имеются многочисленные последовательные соединения объектов энергопотребления."

Ю.И.Припачкин, Генеральный конструктор ГЦП «Электронная Москва»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Вопросы по протоколу обмена и алгоритму формирования записей
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Вопросы по протоколу обмена и алгоритму формирования записей    

Minin_Artem Вопросы по протоколу обмена и алгоритму формирования записей

Новенький


При считывании данных с прибора типа ВИС.Т-НС возникли вопросы.
Вопрос 1.
При считывании заголовка архива устройство возвращает:
1. Максимальная ёмкость архива — 2116 записей
2. Текущее количество записей — 2116 записей
Однако, как при работе через ПО «Архивист», так и при отправке ручных Modbus-запросов на чтение записи по любому допустимому индексу (в том числе индексу будущей записи), устройство не возвращает содержимого архива. В «Архивисте» во вкладке «Протокол» для любой даты отображается сообщение: «Нет данных за отчётный период».
Согласно документации, при переполнении архива должна происходить циклическая перезапись старых значений новыми. Однако в текущем случае данные не удаётся получить ни за один период.
Просим вас пояснить:
1) Есть ли возможность предоставить точный алгоритм чтения архивных записей устройства по протоколу Modbus с примерами реальных запросов и ответов?
2 Вверно ли понимание, что для получения данных за конкретную дату необходимо:
- Считать заголовок архива;
- Считать все записи архива;
- Выполнить поиск нужной записи по дате.
3) Существует ли способ получения данных за конкретную дату без последовательного считывания всего архива?

Вопрос 2.
В документации к устройству ВИС.Т-ТС, например, у параметра «Тепловая энергия за текущий час», указано значение «x1200».
Прошу пояснить:
1) Что именно означает данный множитель?
2) Необходимо ли полученное от устройства значение умножать/делить на 1200 или применять его в составе какого-то отдельного алгоритма?

При запросе по Modbus значения «Тепловая энергия за текущий час» устройство возвращает полезную нагрузку, которая после конвертации даёт значение 2922584.
Однако в ПО «Архивист» для этого же параметра в тот же момент времени отображается значение 0.10* Гкал/ч.
При использовании формулы, указанной в документации Q = IG1 × (iT1 − iT2) мы получаем 65933495,04, что также не соответствует значению из «Архивист», даже при умножении или делении на 1200.
Просьба пояснить точный порядок преобразования полученного по Modbus значения в физическую величину (Гкал/ч) и уточнить назначение коэффициента «×1200» в документации.
» 13.8.25 16:53 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.