НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."

В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  ВИС.Т.Мини. Протокол MODBUS
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  ВИС.Т.Мини. Протокол MODBUS    

crossrw ВИС.Т.Мини. Протокол MODBUS

Новенький


Добрый день.

В документе "Описание реализации протокола MODBUS тепло-/водосчётчиков ВИС.Т-ТС, ВИС.Т-ВС, ВИС.МИР на основе вычислителя ВИС.Т.Мини" версия "A3" от 21-12-2022 обнаружена ошибка:
Раздел 4 (Файловый интерфейс): отображение выбранного файла в адресное пространство на самом деле производится начиная с адреса 0x8080. В документе ошибочно указан адрес 0x8020.
Версия ПО прибора: 1.0.2.

Вопрос: существует-ли способ программно определить дату/время самого старого файла с архивами?

[ Редактировано crossrw в 30.7.23 16:01 ]
» 30.7.23 15:52 Профайл

xBocT Re: ВИС.Т.Мини. Протокол MODBUS

Администратор


Да, Спасибо что обратили внимание на ошибку в Документации.

В идеале, дата/время самого старого файла архива = "Дата/время создания набора" записи типа [SETnn] для этого архива из ADS файла.
Почему я сказал "в иделае" - теоретически существует вероятность нештатного внесения изменений в прибор (в серийных образцах это единичные случаи), когда старый архив затирается без внесения изменений в ADS файл (происходит только в заводских условиях). В штатном режиме работы (включая моменты перепрограммирования прибора, в случае внесения изменений в метрологические характеристики), такого не должно происходить.

ПО Архивист начинает чтение архива (в нуля, если ранее архив прибора не читался) начиная от текущей даты (согласно текущему установленному на приборе времени) и перебирает запросами все сутки "вглубь" до даты создания набора из ADS файла.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 31.7.23 23:08 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.