"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»). Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии. Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки. Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Добрый день, прошу помощи. Два прибора ВИС.Т ТС при подключении модема irz АТМ21 не видят их. Кабели пробовали модемные и нуль модемные, скорость и 9600 и 19200 (что а приборе, что на модеме) старый модем мс35 на базе Сименса оба прибора видит. Связывался с представителями irz и они подтвердили совместимость прибора с модемом
Здравствуйте. Если производитель подтвердил подтвердил совместимость модема, значит и настройки мог порекомендовать. У нас нет опята работы с указанными модемами, поэтому рекомндации можем дать только общие (которые и так есть). Как обычно, прежде всего рекомендую проверить настройки RS-232 порта модема для работы с 3-проводным кабелем (без сигналов DTR/DSR и RTS/CTS).
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Настройка вида протокола RTU/RTU+/ASCII введена с версии ПО 2.28 от июля 2008 г. Если у вас более старый прибор (или прибор без протокола МОДБАС) с функцией проверки модема (по результату использования которой вы и говорите о том "видит" или "не видит" прибор подключенный модем), то с "умным" модемом эта функция вряд ли будет работать. Функция рассчитана на проверку наличия простого модема, который в ответ на команду "AT" вернёт ответ "OK" и только. Указанный "умный" модем едва ли отвечает на AT-команды через порт RS-232, так что есть сообщение прибора о том, что модем не найден, не говорит о неработоспособности. Проверяйте в процессе реального удалённого обмена данными.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист