Добрый день! Уважаемые коллеги! Совершенно недавно наша компания приобрела несколько счетчиков ВИС.Т. ( 4шт). Счетчики были смонтированы на объекте и запушены. Но на части приборов наблюдается ошибка: "gпод vпод>max". Прошу дать ответ по устранению данной ошибки. Скажу сразу, что монтаж кабелей от первичных преобразователей до блока выполняли и расключали по одному, предварительно прозвонив жили кабеля. Поэтому ошибка подключения исключена!!!!!!!!!!!!!! Кабель марки КММ 2х0.35 мм2, проложен в мет. рукаве. Длина линий от 3 до 9 метров.
Для справки: пробовали поменять местами кабели от электродов и индукторов. Ошибка частично пропадает. Счетчик нормально функционирует, но через минуту появляется ошибка "gпод vпод<min". Величина потока сильно плавает и цифры не стабильны.
Прижмите задвижки. Скорее всего просто расход выше максимального для вашего прибора. Обратите внимание на Тобр, наверняка она завышена относительно температурного графика и близка по значению к Тпод. При желании можете позвонить мне, доб. 323