energootdelkip ("зима-лето")

Активист


Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас имеется 3-х канальный теплосчетчик ВИС.Т-ТС 201-0-2-3-Н2-Р2, в проектной документации указано что данная модификация позволяет использовать теплосчетчик в системе с изменением направления потока и с переключениемпределов измерения потока ("зима-лето") что это значит? где переключаются эти пределы измерения? и если они некогда не переключались на "лето" то как это может отразиться на показаниях? :-?

[ Редактировано energootdelkip в 19.6.19 13:10 ]
» 19.6.19 13:09 Профайл

energootdelkip Re: ("зима-лето")

Активист


Неужели даже админы не в курсе? :-(
» 25.6.19 16:44 Профайл

CH Re: ("зима-лето")

Администратор


Здравствуйте.
Ответы на заданные вопросы могут оказаться слишком пространными, чтобы давать их "в общем", без привязки к конкретному проекту и, соответственно, прибору.
Для использования в режимах "зима-лето" прибор может быть запрограммирован на две теплосистемы - "зима" и "лето" соответственно. В то время, как работает одна, другая не функционирует в силу реверсивного направления теплоносителя в общем для двух систем трубопроводе. Если ваш прибор не запрограммирован таким образом - нет и вопроса, никаких переключений.
Функция переключения верхних пределов существует сама по себе, с режимами зима/лето никак не связана, если только не иметь в виду вдруг разные верхние пределы двух комплементарных теплосистем. Верхние пределы переключаются только вручную в настройках прибора, который, опять же, должен быть специально с данной функцией запрограммирован / откалиброван.
К режимам зима/лето можно условно отнести также сезонное переключение температуры воды в подпиточном трубопроводе, когда она не измеряется, а задаётся константой.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 26.6.19 12:13 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.