"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Переходник USB2.0 - COM сейчас нам не интересен. Я спрашиваю про кабель от переходника USB2.0 - COM до т/с ВИС.Т. Нужно знать, что это за кабель (модемный, нуль модемный)? На т/с ВИС.Т порты подписаны, рекомендую читать их названия. Исходя из технической документации предполагаю, что это порт "модем". Чтобы Вам помочь, жду информации о кабеле которым вы подключаетесь к т/с ВИС.Т.
Краткая инструкция по съему показаний в программу Lexx.
Во всех случаях программа Lexx запущенна и открыт порт для получения данных на скорости 9600 (номер порта необходимо определить самостоятельно). Т.е. в правом нижнем углу отображается надпись подобная этой – «COM3, 9600 ожидание данных».
Вариант 1 - «кабель нуль-модемный» Подключаемся в разъем «МОДЕМ» теплосчетчика ВИС.Т. Заходим в пункт меню «НАСТРОЙКИ» теплосчетчика и устанавливаем следующие пункты:
Режим УД : RS-232 Скорость УД: 9600N Вывод принт: модем
Сохраняем установленные параметры. Заходим в пункт меню «ПЕЧАТЬ», выбираем необходимый период отчета, запускаем печать. Если все сделано правильно, то на экране компьютера в программе Lexx будет отображаться процесс получения данных. По завершению процесса получения данных, отчет будет доступен для просмотра.
Вариант 2 - «кабель модемный» Подключаемся в разъем «ПРИНТЕР» теплосчетчика ВИС.Т. Заходим в пункт меню «НАСТРОЙКИ» теплосчетчика и устанавливаем следующие пункты:
Вывод принт: принт
Сохраняем установленные параметры. Заходим в пункт меню «ПЕЧАТЬ», выбираем необходимый период отчета, запускаем печать. Если все сделано правильно, то на экране компьютера в программе Lexx будет отображаться процесс получения данных. По завершению процесса получения данных, отчет будет доступен для просмотра.
Вариант 3 - т/с ВИСТ со встроенным GSM модемом (разъем установки сим карты находится рядом с портами «МОДЕМ» и «ПРИНТЕР»), кабель «нуль-модемный» Подключаемся в разъем «ПРИНТЕР» теплосчетчика ВИС.Т. Заходим в пункт меню «НАСТРОЙКИ» теплосчетчика и устанавливаем следующие пункты:
Вывод принт: принт
Сохраняем установленные параметры. Заходим в пункт меню «ПЕЧАТЬ», выбираем необходимый период отчета, запускаем печать. Если все сделано правильно, то на экране компьютера в программе Lexx будет отображаться процесс получения данных. По завершению процесса получения данных, отчет будет доступен для просмотра.
Вариант 4 - т/с ВИСТ со встроенным GSM модемом (разъем установки сим карты находится рядом с портами «МОДЕМ» и «ПРИНТЕР»), "кабель модемный"
Снять распечатки не удастся, нужен "нуль-модемный" кабель и необходимо выполнить действия указанные в Варианте 3.