"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Переходник USB2.0 - COM сейчас нам не интересен. Я спрашиваю про кабель от переходника USB2.0 - COM до т/с ВИС.Т. Нужно знать, что это за кабель (модемный, нуль модемный)? На т/с ВИС.Т порты подписаны, рекомендую читать их названия. Исходя из технической документации предполагаю, что это порт "модем". Чтобы Вам помочь, жду информации о кабеле которым вы подключаетесь к т/с ВИС.Т.
Краткая инструкция по съему показаний в программу Lexx.
Во всех случаях программа Lexx запущенна и открыт порт для получения данных на скорости 9600 (номер порта необходимо определить самостоятельно). Т.е. в правом нижнем углу отображается надпись подобная этой – «COM3, 9600 ожидание данных».
Вариант 1 - «кабель нуль-модемный» Подключаемся в разъем «МОДЕМ» теплосчетчика ВИС.Т. Заходим в пункт меню «НАСТРОЙКИ» теплосчетчика и устанавливаем следующие пункты:
Режим УД : RS-232 Скорость УД: 9600N Вывод принт: модем
Сохраняем установленные параметры. Заходим в пункт меню «ПЕЧАТЬ», выбираем необходимый период отчета, запускаем печать. Если все сделано правильно, то на экране компьютера в программе Lexx будет отображаться процесс получения данных. По завершению процесса получения данных, отчет будет доступен для просмотра.
Вариант 2 - «кабель модемный» Подключаемся в разъем «ПРИНТЕР» теплосчетчика ВИС.Т. Заходим в пункт меню «НАСТРОЙКИ» теплосчетчика и устанавливаем следующие пункты:
Вывод принт: принт
Сохраняем установленные параметры. Заходим в пункт меню «ПЕЧАТЬ», выбираем необходимый период отчета, запускаем печать. Если все сделано правильно, то на экране компьютера в программе Lexx будет отображаться процесс получения данных. По завершению процесса получения данных, отчет будет доступен для просмотра.
Вариант 3 - т/с ВИСТ со встроенным GSM модемом (разъем установки сим карты находится рядом с портами «МОДЕМ» и «ПРИНТЕР»), кабель «нуль-модемный» Подключаемся в разъем «ПРИНТЕР» теплосчетчика ВИС.Т. Заходим в пункт меню «НАСТРОЙКИ» теплосчетчика и устанавливаем следующие пункты:
Вывод принт: принт
Сохраняем установленные параметры. Заходим в пункт меню «ПЕЧАТЬ», выбираем необходимый период отчета, запускаем печать. Если все сделано правильно, то на экране компьютера в программе Lexx будет отображаться процесс получения данных. По завершению процесса получения данных, отчет будет доступен для просмотра.
Вариант 4 - т/с ВИСТ со встроенным GSM модемом (разъем установки сим карты находится рядом с портами «МОДЕМ» и «ПРИНТЕР»), "кабель модемный"
Снять распечатки не удастся, нужен "нуль-модемный" кабель и необходимо выполнить действия указанные в Варианте 3.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44