"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
ВИС.Т MODBUS - Чтение архивов без "файловых" функций
Новенький
Здравствуйте. Мне поручено подключить данный прибор к нашей автоматизированной системе учёта.
Из темы http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=410&forum=1 известно что нарастающие итоги можно читать не через функцию 0х14, а через 0х04. А можно ли читать часовые архивы используя функцию 0х04? Прочитав время, номер последней записи, общего количества записей и зная разность в часах интересуемой записи получить адрес, по которому хранятся записи за нужное время? Например: 06 9d - Текущее число записей в архиве 02 d7 - Индекс будущей записи в архиве 06 9d - Предельное число записей в архиве 09 00 00 1c 09 11 - дата и время
Следовательно в записи 02 d5 хранится данные за 07:00:00 28-09-2017. По какому адресу модбаса можно посмотреть данные за тепловую энергию? Или по 0х04 можно получить только последнюю запись?
Re: ВИС.Т MODBUS - Чтение архивов без "файловых" функций
Новенький
Так же вопрос по функции 0х14. Какой формат данных для неё? Из описания функции: Код:
File Number: Архивный файл теплосистемы No1/2/3 (0 .. 2). Record Number: Номер записи в архивном файле теплосистемы (0 .. 2376) Отступление от стандарта: В команде обрабатывается только первый запрос, остальные подзапросы игнорируются.
Я пробовал передавать на прибор: ADDR 14 00 01 02 d5 CRC ADDR 14 01 02 d5 CRC И другие варианты. Прибор отвечает мне ошибкой 03 (Illegal Data Value).
Сам прибор находится очень далеко от меня, поэтому подъехать посмотреть на результат работы родной программы очень проблематично.
Расшифруйте пожалуйста формат запроса 0х14 к прибору. Как будет выглядеть запрос на чтение архивной записи под номером 02 d5?