Установили ВИСТ, подключили, решили погонять пару месяцев как себя поведет. Почему-то ежедневно в колонке "G1-G2[Тонн]", показывает -1.7***. не пойму с чем может быть связано минусовые показания, т.к утечек нет.
Вопрос некорректно поставлен. Какой у вас расход по подаче и обратке за это время? В минусе нет ничего особенного. Прибор имеет право работать и с отрицательной погрешностью.
Во первых это не потеря, а прибавка))). В МОЭКе, по идее, должны принять и такую погрешность, т.к. она не превышает 4%. Но это все равно не очень правильно, когда прибор показывает такой подмес. Убедитесь в том, что монтаж прибора выполнен правильно и согласно условиям руководства по эксплуатации, первичные преобразователи стоят каждый на своей трубе, а не перепутаны местами. Если все вышеуказанное в порядке, то присылайте письмо на почту сервиса с просьбой провести диагностику прибора, с вложенными почасовыми и посуточными протоколами и контактной информацией