Тема:  параметр G1-G2[Тонн] в отчете утечка    

ale1104 параметр G1-G2[Тонн] в отчете утечка

Новенький


Установили ВИСТ, подключили, решили погонять пару месяцев как себя поведет. Почему-то ежедневно в колонке "G1-G2[Тонн]", показывает -1.7***. не пойму с чем может быть связано минусовые показания, т.к утечек нет.
» 18.2.15 21:21 Профайл

Damir Re: параметр G1-G2[Тонн] в отчете утечка

Модератор


Вопрос некорректно поставлен. Какой у вас расход по подаче и обратке за это время?
В минусе нет ничего особенного. Прибор имеет право работать и с отрицательной погрешностью.

--
Сервисная служба НПО "Тепловизор"
» 19.2.15 08:57 Профайл

ale1104 Re: параметр G1-G2[Тонн] в отчете утечка

Новенький


Суточный расход: Q-2.249203, t1-97.0, t2-52, G1-50.3872, G2-52.0945, G1-G2 -(-1.7073, 0.0000), p1-5.9, p2-2.3, T-24.
В МОЭК не примут с такой потерей?
» 20.2.15 20:24 Профайл

Damir Re: параметр G1-G2[Тонн] в отчете утечка

Модератор


Во первых это не потеря, а прибавка))).
В МОЭКе, по идее, должны принять и такую погрешность, т.к. она не превышает 4%.
Но это все равно не очень правильно, когда прибор показывает такой подмес.
Убедитесь в том, что монтаж прибора выполнен правильно и согласно условиям руководства по эксплуатации, первичные преобразователи стоят каждый на своей трубе, а не перепутаны местами.
Если все вышеуказанное в порядке, то присылайте письмо на почту сервиса с просьбой провести диагностику прибора, с вложенными почасовыми и посуточными протоколами и контактной информацией

--
Сервисная служба НПО "Тепловизор"
» 24.2.15 08:36 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.