"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
У нас на объекте стоит прибор ВИС.Т -НС. Дело в том, что он некорректно показывает давление - занижает на одну атмосферу (сравнение произвели по контрольному манометру) Преобразователи давления - АИР-10L-ДИ, 4-20ма, 0-1,6 МПа. Есть подозрение, что если поставить преобразователи давления в диапазоне 0-1 МПа - будет все нормально, но такой возможности пока что нет. Есть ли возможность в приборе поменять установки по преобразователям давления? Если нет - то как возможно это сделать, не меняя преобразователи давления.
Для начала зайдите в подменю "Паспорт" в приборе и посмотрите какое значение для давлений там указано - 1,6 МПа или 1,0 МПа. Этот параметр можно изменить только с помощью специалистов службы сервиса или на заводе
Damir пишет: Для начала зайдите в подменю "Паспорт" в приборе и посмотрите какое значение для давлений там указано - 1,6 МПа или 1,0 МПа. Этот параметр можно изменить только с помощью специалистов службы сервиса или на заводе
Действительно, значения для давлений были 1,0 МПа! Спасибо за помощь!