"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»). Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии. Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки. Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Для начала перекройте любую из вводных задвижек и посмотрите, упадут ли показания т/с до <min. Если да, то постепенно начинайте открывать задвижку и смотрите, как ведет себя прибор. Можно также в обратном порядке постепенно закрывать задвижку и смотреть, как ведет себя прибор. Так вы увидите, действительно виноват прибор или нет. Ведь нельзя исключать и того, что со стороны ЦТП просто увеличили расход в вашу сторону.
Damir пишет: Так вы увидите, действительно виноват прибор или нет. Ведь нельзя исключать и того, что со стороны ЦТП просто увеличили расход в вашу сторону.
Это невозможно. У нас свой ИТП с отдельными приборами учета.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44