Здравствуйте. Руководство единое для приборов с любым количеством каналов. Поскольку архитектура вычислителя допускает не более 3-х каналов расхода на каждый из "виртутальных приборов" в его составе, ваши четыре канала как-то разделены между (вероятно) двумя виртуальным приборами (теплосистемами). Скажем 3 канала в первой / 1 во второй, или 2 / 2, или как там у вас выполнено деление по видам потребления. Исходя из этого следует читать соответствующие регистры как первой, так и второй теплосистем.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист