"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."
Доброго времени суток! Установили прибор учёта ВИС.Т ТС-201-2-2-1-E2 с датчиками давления на подаче и обратке. На табло горит Авария Pобр < Pmin, которая согласно мануалу числится как не критичная и не влияет на учёт тепла. Однако интересует как убрать данную аварию? Понятно, что должно быть Pобр > Pmin, однако не понятно чему равна уставка Pmin и где её поменять. При чтении регистров по Modbus Pобр успешно определяется - величина Pобр= 5.0 бар. На подаче P= 7.0 бар, которые соответствуют показаниям механических КИП. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Ошибка по давлению фиксируется прибором не по не некой дополнительно заданной "уставке", а при выходе измеренного значения тока датчика за пределы калибровочной характеристики. То есть, если прибор калиброван на использование датчиков 4-20 ма, и зафиксирована ошибка <MIN, значит измеренный прибором ток датчика получился меньше минимально допустимых 4 ма. Неисправность чего-то из ряда датчик-подключение-схема измерения прибора. Разбираться, устранять неисправность. Что же касается читаемого удалённо значения 5 бар, то это значение задано по умолчанию в настройках прибора как константа, подставляемая при ошибке измерения реального давления в обратном канале. И если оно так удачно соответствует показаниям механического манометра, это всего лишь совпадение.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44