Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при настройке модема есть такой параметр-"modbus rtu/ascii" какой вариант надо выбрать "rtu" либо "ascii" либо вообще "отключен"? модем- irz atm2-232 счетчик- ВИСТ.Т-НС
Добрый день. Режима "отключен" будет достаточно. В самом приборе рекомендую настройку протокола "RTU+" (с увеличенными задержками, по умолчанию настроен "RTU").
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист