"ЗАО «Тепловизор-Сервис» в течение ряда лет проводит на объектах Предприятия №5 ТСиС ГУП «Мостеплоэнерго» работы по проектированию, монтажу, капитальному ремонту, наладке, техническому обслуживанию приборов и систем измерения расхода воды и учета тепловой энергии на РТС, КТС, ЦТП. Работы выполняются специалистами ЗАО «Тепловизор-Сервис» комплексно, на современном техническом уровне, в соответствии с нормативной и технической документацией, с высоким качеством и в установленные сроки."
Г.В. Ольшанский, Директор Предприятия №5 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
ВИС.Т-ТС200 Примерно раз в месяц происходит перезапуск счетчика. В протоколе учета в графе «Тнар» добавляется буква «R». Теплоснабжающая организация задает вопросы на которые нет ответа. В чем проблема и как ее устранить?
Рестарт счётчика возможен под влиянием помех и наводок по цепям электропитания или линиям подключения датчиков. Кроме того, если прибор в варианте без гальванически развязанных 232/485-интерфейсов, рестарт возможен при подключении внешних устройств.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
С электропитанием порядок, цепи датчиков отревизировали тоже все в порядке. А вот даты и время перезагрузок совпали со снятием протоколов по 232 интерфейсу. Это происходит не каждый раз и не во время подключения и скачивания протокола на ноут, во всяком случае оперативный персонал изменений на дисплее ни разу не видел.
Виктор, посоветуйте что в данном случае можно предпринять.
Прибор рестартится быстро, наверное персонал просто не обращал внимания на моргание дисплея при подключении. Единственное, что можно сделать - заменить прибор гальванически развязанным по портам. Вообще же отметка о рестарте в протоколе не критична: время наработки при этом не теряется, у тепловиков претензий быть не должно.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Спасибо Виктор. Есть еще пара вариантов: 1. попробовать соединить "рубашки" разъемов на кабеле. На некоторых кабелях к "рубашке" припаяна оплетка проводов. 2. использовать преобразователь интерфейсов с гальванически развязанными портами, например 232-485 или в Ethernet. Как вы думаете имеет смысл? Все таки это дешевле чем новый счетчик покупать.